Wer hetzt Dich denn? In der Ruhe liegt die Kraft.
Ich habe mal ein Entwicklungssystem aufgesetzt und 2 Wochen an der Konfiguration insbesondere der regulären Ausdrücke gehangen. Als es dann lief, war das ein sehr tolles Gefühl!
bis meine 6 Sensoren an 72m Kabel an einem Port liefen musste ich Wochen programmieren weil die Quellen so vieles im Timing nicht berücksichtigten.
Ich hatte CRC nachgerüstet, ich hatte Wiederholungen eingebaut, ich hatte Pausen eingefügt damit parasitär klappt.
in der Ruhe liegt die Kraft, fange mit einem Sensor an, löte nicht zu lange beschaffe dir rote VCC schwarze GND und gelbe Kabel probiere erst mit einem, prüfe mehrere Datenblätter, ich hatte einen Fall eines Philips BF der falsch abgedruckt war bottom und top vertauscht, hat mich 20 getötete Transistoren gekostet bis ich es rausfand.