Hallo jar,
wer misst misst Mist......
wie willst du bei 3 Messwerte / Sekunde sehen wenn die Unterspannung 1/100 Sekunde dauert?
Jeder Computer, PI oder µC sieht das trotzdem!
das erinnert mich bös an den Hausmeister bei dem Unternehmen in Panagjurishte (Du erinnerst Dich?)... Der sollte auf Geheiß der vollgebildeten Ingenieure dem häufigen Stromausfall vorbeugen. Dazu wurde ein Plan erstellt, nach dem er regelmäßig alle 2 Stunden mit einem Digitalmultimeter ausgewählte Messstellen anzusteuern habe. In ein speziell dafür vorbereitetes Formblatt übertrug er dann die angezeigten Werte.
Als ich davon erfuhr, hat mich das schon schwer schockiert. Ahnte ich doch die Wirkungslosigkeit solch sinnlosen Unterfangens. Dem Hausmeister - ausgebildeter Elektriker - schwante auch nichts Gutes.
Und tatsächlich, alle aufgezeichneten Werte ließen nichts Schlimmes erahnen. Und wenn dann mal Feierabend war oder Wochenende war (was immer wieder vorhersehbar und doch immer wieder aufs Neue sehr plötzlich eintrat), und dann ein Unwetter nahte, dann fiel prompt auch die städtische Stromversorgung aus. OBWOHL die Messungen auf dem DMM nichts derartiges angedeutet haben - NIEMALS!
Auf meine Empfehlung wurde dann ein Datenlogger mit entsprechender zeitlicher Auflösung angeschafft. Und siehe da! Das spielte sich alles in Millisekunden ab. Oft zuckten die Maschinen nur. Manchmal stiegen sie auch aus und berappelten sich wieder. Manchmal fiel aber die Klimaanlage für den Reinraum aus. Das war dann ganz blöd.
Beste Grüße