[font="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"]4 bis 20 mA sollte es sein! Macht einen Arbeitsbereich von 16 mA und ein Offset von 4 mA ( Stichwort live-zero ). Der Offset muss bei der Berechnung berücksichtigt werden. Also erst am Ende drauf rechnen. [/font]
[font="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"]Nicht ganz unwichtig ist es ob das Signal aktiv oder passiv vorliegen muss. Wahrscheinlich braucht Dein Ventil es aktiv. D.h. Du musst die Spannung bereitstellen. [/font]
Dennoch ist der Raspi eigentlich denkbar ungeeignet für solche Aufgaben. Du schleppst durch das BS einen riesigen Ballast mit. Das macht das System anfällig. Außerdem hast Du keine RTC und keine feste Zykluszeit. Grade für den I- Anteil benötigt man eine feste Zykluszeit. Deshalb ist es ja auch die Zeitkonstante.
[font="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"]Wenn schon Bastellösung, wäre ein Mikrocontroller wie der Arduino da viel besser geeignet.[/font]
Naja. Viel Glück bei Deinem Projekt.
[font="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"]Ps: Bei einer bekannten Regelstrecke würde ein klassischer PI- Regler Dein Problem lösen. Da müssen nur die Einstellgrößen bekannt sein, die man durch Berechnung oder Versuch bestimmen kann.[/font]
[font="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"]Der Regler rechnet dann für dich. Der P- Anteil bleibt gleich. Ist ja auch eine Konstante ( kP )[/font]
Gruß Jan